回复:MM440的调试疑问

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23408
  • 精华

    891
  • 被关注

    1274

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-09-03 21:47:41

0楼

P1311=50 P1312=50先试试。
例如:P1611也是加速度提升,但是这个参数是控制SLVC(无传感器矢量控制)模式区段的。在没有进入SLVC之前,是不起作用的。
接触西门子变频器时间太短,只能多看看手册。不懂的地方在论坛的网上课堂 查找,再不明白就到相关的论坛里查找。再不清楚再发帖。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。