回复:两套300系统之间如何通讯?数据采集?

liwenqun

  • 帖子

    5293
  • 精华

    25
  • 被关注

    8

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-04 08:31:17

0楼

1、技术上不需要另外来一套300
2、有隔离、放大信号的作用
3、需要

你可以将B系统的300设置为DP从站 这样就最简单了
或者直接用MPI通讯也可以
怎么论坛改成这样了??
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54664条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。