关于掉电切换时间:
在体育馆场,通常采用高压钠灯等辉光放电负载,这种钠灯一旦熄灭,需要等到灯体冷却,才可以重新启动(时间通常为2-3分钟之后)。对于体育馆,这是很危险的,容易引起骚乱。

因此,体育馆的照明EPS系统,是有标准的。
从用户角度看:就是掉电重新上电钠灯不熄灭就好了.
从技术角度看:在两个正弦波周期以内,切换成功(0.4Ms以内),则可以保证高压钠灯不至于熄灭.
目前,在国内具有这种切换技术的,据我的了解: 应该是青岛一家EPS企业,还有北京一家企业,这两家企业都是EPS国家标准的推动者和制订者.
但他们都是依托了深圳汇川变频器的切换技术(一种叫市电同步卡的东西).应该说,这家公司的变频技术在国内是比较领先的.

EPS广泛的应用与消防,体育馆照明,船用供电等领域.