quote:以下是引用鼠老爹在2007-08-21 16:53:49的发言:
最基本的理解就是如此。如果你的信号“没有任何干扰,非常稳定”,用不用滤波就无所谓了。如果你的程序没有其它“大事”要做,不用定时采样也没关系,执行一次MOVW指令所耗费的时间是极其有限的。问题在于很多对象并不具备上述条件,特别是PID运算需要以采样时间作为基准。于是滤波和采样时间就变得很重要了。
EM231温度模块在AIW中直接显示的是温度值的10倍数值,不用再作工程量转换,只要将这个数值除以10,就表示实际的温度检测值(带一位小数)。
请教:滤波,在程序中怎么做?谢谢