S7-200和S7-300是不一样的。S7-200的模拟量端口接收单极性信号时,量程范围是以0V或0mA为原点的,数值范围是0-32000。由于端口的采样电阻是250欧姆,所以4mA对应于1V电压,在此显示为6400,故对于4-20mA获取的数值范围是6400-32000。在程序中再对应于具体的工程量做线性变换。注意:为了采集4-20mA信号,模拟量模块的量程设置(DIP开关)应为0-20mA(0-5V)档;如果用了0-10V档,采集的数据就是3200-16000,分辨率下降一半。