才看了半天看不懂就放弃啦? 怎么不试着看一天?两天?十天? 呵呵
FM350-2的应用还是比较简单呀! 仔细看手册,还有安装软件包后有一个例子, 都说得非常清楚的啊! 俺家里的电脑没装软件,所以记不大清楚。
对于当前值,FM350-2可以在硬件组态的时候组态两个通道的双字或者四个通道的单字,用PIW的方式直接访问,FM350-2以2ms为周期自动刷新。 当然也可以调用FC3(好象是这个,就是CNT2_RD)读取模块的值,可以分通道读,每四个通道读。。。 具体看任务号的定义!

还是一句,再看看手册和例子!