在内螺纹成型机上,我使用了一台15KW MM440变频器控制24000转的高频电机。在最早的产品中,使用11KW变频器进行控制,但是我发现变频器经常报警F0001或过温,后来我在高频电机的说明书中找到一条选型标准,变频器功率应大于电机的1.5倍,因此在后续的产品中我全部选用了15KW变频器,但是使用中,过温报警消除了,F0001仍然报警,只是报警频率比以前低。
在使用中,开始怀疑电机温度过高会造成F0001报警,因为电机的外表温度很高,手根本摸不得,因此我也跟用户如此解释,并要求他们改造冷却方式,目前已经改为油冷机冷却方式,冷却效果很好,可是F0001报警故障仍然没有彻底消除。
我也跟电动机厂家联系过,希望提供一个电机模型,以便优化电机参数,可是厂家只是提供电压,电流,功率等参数,这些肯定和变频器输入的参数完全一样。
成型机中,高频电机只是高速旋压铜管,不存在很大的负载,而且工作电流不到额定电流的一半,工作电流8A-10A,额定电流为20A。
希望各位给于指点,帮忙分析。谢谢!