发布于 2007-09-05 16:22:55
0楼
最好用示波器监视编码器的状态,
曾经经历过的一个case,一台mm4驱动一台国产电机+koyo编码器,v/F、slvc下,全部正常,一接编码器改成vc控制,优化不能通过且报f0090,开始总以为编码器的问题或者编码器接线的问题或者干扰的问题(距离有点长,40m)都折腾完,还是f0090。一气之下,搬来示波器,改成slvc方式,变频器端测量编码器ab的波形,令人惊奇啊,波形好的很。最后结论是电机铭牌上电机转速标注不准(国产电机啊)与实际相差较大,改过后,一切ok。