首先,我不同意LYD大侠的意见,“当IGBT 短路时,直流侧熔断器没有熔断时,直流母线电压接近0V。”这没有理论根据。
TO小皮:“当一台大功率逆变器的直流熔断器烧断时,或在逆变器颠覆过程中,整流/回馈单元的熔断器烧断时,续流二极管可防止损坏制动单元和功率较小的逆变器。”这是SIEMENS SIMOVERT MASTERDRIVES VC样本(编号为DA65.10)中3/37中的有的原话,该二极管的作用已做出明确的说明了。
样本中表明的二极管确实是快速二极管,但并不是用于反向导通。反证法可以推断:在380V-690V的全系列逆变器中,相同功率的逆变器用的是相同型号的二极管,可见只与功率有关,与电压无关。