回复:在用自由口跟仪表通讯时,仪表是四线制485,请问物理接线上如何来处理?

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-09-07 10:47:38

0楼

这个和你的仪表的通讯口在收发数据时的行为及协议有关,比如说你的仪表支持全双工,收发并起来后,上位机用两线RS485发出的数据出现在仪表的收发线上,如果仪表在接收数据时其发送线端子是处于三态的高阻输出时,它就可以正常接收上位机的命令,否则是无法接收到正确的命令的,就算在接收到上位机命令后,仪表发送响应时,如果它不能关闭接收(或在通讯协议中实现对此时收到的自己发出的数据不予理会,如果关闭接收实际上就不再是全双工了),它就会对自己发出的响应当做上位机命令从而出错通讯中断,转换器的作用此时就象是一个倒顺开关将两线RS485与四线RS485的接收,发送两对线接过来接过去,这个动作是在转换器内的芯片根据四线RS485发送端子上是否有数据来控制切换的.