回复:在用自由口跟仪表通讯时,仪表是四线制485,请问物理接线上如何来处理?

winter938

  • 帖子

    1557
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-09-07 11:29:14

0楼

继续上贴:如果经RS232转RS485的设备接入RS485网络中且是网络中的唯一主站,普通的RS232转RS485模块也就足以胜任了,但有些网络(比如多台S7 200,人机界面,带PC/PPI电缆装有编程软件的电脑组成的两线RS485网络)是多主站的,对这个转换模块要求就高了,因为有其它主站主动发出数据不会老是它连接的设备主动发出数据,这涉及通讯协议更多的东西(在S7 200的网络中就有个通讯令牌循环的内容),相应的通讯硬件要求也就不同,所以SIEMENS要大家使用其专用的智能多主电缆RS232/PPI 型号6ES7 901-3CB30-0XA0
或者USB/PPI 型号6ES7 901-3DB30-0XA0
这些电缆尤其是RS232/PPI电缆中间的小盒子进行的RS232转RS485就是符合上述要求的,很多自制或简单的RS232转RS485往往能连S7 200,却连不了多主站的网络就是这个原因.