4Q改1Q并没有什么可谴责的,同一套装置为了适应不同的工况,选择不同的运行方式无可厚非。因为并不是所有的工况都是理想的。
而且4Q/1Q各有所长,取长补短是解决问题的最佳方案。
随便说一句:4Q改成1Q并不意味着让4Q的装置永远只运行在1Q状态下,因6RA70的灵活性,可以让装置随不同的工况在不停机的情况下适时切换!