回复:226请教

EarL.D

  • 帖子

    442
  • 精华

    2
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2005-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-07 11:53:19

0楼

应该是你在编程的时候CPU的类型没有选,因为程序打开的时候默认CPU类型是CPU222的,所以你只能写到AIW30。看看系统块就知道了。灰色的就是不能使用的通道!还有200最大的带载能力是38路模拟量(输入输出都算上)。