发布于 2007-09-07 23:01:29
0楼
接地故障,通常的原因是电机线虚接、变频器的检测测电路出了问题、没有设定正确的电机参数等,其实真正的输出接地的时候,因为一般输出电流较大,通常会报过电流故障,因为过电流故障的优先级大于输出接地故障,多个故障发生时只报一个优先级高的。
输出接地故障的是变频器发现三相输出电流不平衡超过一定值时报出来的。
所以报这种故障时,通常不是绝缘出了问题,而是电机绕组、电缆、连接端子等出了问题,也有可能是变频器出了问题。检测需要的仪表,低电阻测试仪表,可以准确测量变频器输出电流的电流表等。
其实这个故障有点误导,改为为输出电流不平衡故障更合适些