quote:以下是引用如果在2007-08-28 19:41:01的发言:
张燕宾主编的《图解电动机变频调速》中介绍了变频器主电路绝缘电阻的测量(135页)。
方法是:测量时必须把变频器的外接线拆除,然后把所有的进线端(R、S、T)和出线端(U、V、W)都连接起来,然后再用摇表进行测量。
我没使用过,这种方法可以么。
可以的,这样可以一次测三相,但要注意在进线侧一般会有电容、电感、电阻、压敏电阻等滤波元器件,出线侧会有电流、电压检测等元器件,不要使用高电压,与额定电压差不多就可以了。否则极易导致损坏。
其实这个测量意义不大的,若是绝缘出了问题,早在使用时炸掉了,不知道为什么,大家好奇心这么大,总想测一下,这种测量主要在维修时进行。