卷取机变频器绿灯亮,说明仍然处于运行状态。P700=6,P1000=6说明命令和设定值来自PLC。只能修改程序了。
直流母线电压就是三(两)相电源通过三相六臂(全波)整流桥就得到了。它基本上决定了恒力矩范围的最大频率。外部电压过低,此频率值也要降低。外部电压过高,IGBT模块、电容器耐压受不了。MM4xx系列变频器都是自带整流,如果电机处于发电状态,由于整流桥的不可逆性,能量无法回馈给电网,引起直流母线电压过高,引发故障。因此,可以采用一个大容量整流装置提供直流电压母线,下面的无整流装置的变频器就可在电机“发电状态”时,对直流母线提供能量。这样可以节能。