回复:一台上位机与两个PLC通讯,一个用以太网,一个用PROFIBUS,有谁做过吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-09 17:53:19

0楼

做过 1个 CP5611(MPI连几个300,数量记不清了),1个CP1613(以太网走MAC地址连2套S7-400H的),还有1个IE genaral普通以太网卡(以太网走IP地址连多个200,300).

都在一台计算机上边,除了 感觉SimaticNet 确实是比较慢以外,没发现甚么 别的问题.