VC控制:有编码器反馈的矢量控制。看手册上说,这种控制可以在0转速达到额定转矩控制。哈哈,和直流电机的控制特性一样?!于是我决定采用这种控制方式下设计一个电机堵转的功能。不曾想在系统调试的时候,并不是这样的,电机不能堵转。原来交流电机在超低频下做不到,变频器在超低频下也做不到。
那么,在低频下VC控制国产调频电机的极限指标是多少呢?我的实验数据是:
VC转速控制方式的电动运行:1Hz以上恒转矩调节可控;
VC转速控制方式的发电运行:5Hz以上恒转矩调节可控;
VC转矩限幅方式的发电运行:5Hz以上恒转矩调节可控。
SLVC控制的指标无论电动还是发电均是5Hz以上转矩可控。
综上比较,VC控制与SLVC控制(无转速编码器)指标并没有什么明显的进步。怪不得有专家建议,在使用交流变频器传动采用矢量控制方式时,推荐使用SLVC控制方式。看来真的有些道理。因为从控制特性的指标看,不比VC控制的差多少,并且避免了编码器不可靠问题。不用不知道,编码器的信号真是娇气的要命,动不动装置就报:F0090(编码器信号丢失)。特讨厌。
大家对此有什么看法吗?