回复:300模拟量模块6ES7 331 7KF02 0ABO 端子的 10、11什么时候短接在一起阿

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-10 09:51:58

0楼

电流信号的2线制和4线制接线方法确实有所不同,主要是与COMP补偿端的接线;

按照西门子的严格规定如下:
电流测定, 4-线 测量转换器

1、使用通道 0 "C"
MO + 2
MO - 3 和 11
使用通道 1
M1 + 4
M1 - 5 和 11
2、使用通道 0 "C"
MO + 2
MO - 3 和 4
不使用通道 1
M1 + 4 和 3
M1 - 5 和 11
3、不使用通道 0 "B"
MO + 2 和 11
MO - 3 和 11
不使用通道 1
M1 + 4 和 11
M1 - 5 和 11
4、无外部补偿 (永远)
COMP + 10 和 11
COMP - 11 和 10

电流测定, 2-线 测量转换器
1、使用通道 0 "D"
MO + 2
MO - 3
使用通道 1
M1 + 4
M1 - 5
2、使用通道 0 "D"
MO + 2
MO - 3
不使用通道 1
M1 + 开路/在 4 与 5之间为3.3 Kohm
M1 -
3、不使用通道 0 "B"
MO + 2 和 11
MO - 3 和 11
不使用通道 1
M1 + 4 和 11
M1 - 5 和 11
4、无外部补偿 (永远)
COMP + 10 和 11
COMP - 11 和 10
5、Mana与M (永远)
Mana 11 和 20
M 20 和 11

根据实际调试经验,非卡件冗余的情况下空通道不做任何处理也不会出问题;但如果卡件冗余,则需要严格按照规定进行处理。