quote:以下是引用LionAL99在2007-08-30 09:02:29的发言:
楼主所说的“强制不了”,是指不能执行(系统给出一个错误提示),还是能够执行,但是其值不能改变?这两种情况我都碰到过,给出我的一点看法,希望对你有帮助(我用的是STEP 7 V5.3 SP1+PLCSIM V5.0 SP1)。
1、完全不能更改变量值,当试图更改时有错误提示(Function not permitted in current protection level),此时将PLC运行模式改为RUN-P即可,此时可对Q、M、DB进行改变;
2、切换到RUN-P时,有时会出现对某一变量值可修改(无错误提示),但是其值并未改变,这是由于程序的执行又使其值恢复到原值所导致。举例来说,由于程序中有以下语句:
A I0.0
= Q0.0
此时对Q0.0修改为1是不可能的,因为程序执行又使其值恢复到0;但是对另一程序中未执行到的变量(如Q0.1)则是可以将其值设到1的;
3、在STOP模式下,可以对所有变量进行改变,包括I。


经验之谈,借用.以防以后犯同样的错误!谢谢了