S7-200 PID控制 自动模式下,无功能的问题 解决
软件为MicroWin32 V4.0 SP4;
用PID向导,完成PID设置;
-----------------------------
问题:程序运行时,自动模式下,PID功能块没有正常产生输出值,始终为0值(6400或0)。
---------------------------------------------------------------------
解决:PIDx_INIT 必须始终处在被调用的情况——在主程序中调用也好,或子程序中调用也好,使能端EN必须始终为1。
否则,自动PID调整功能就会失效。