高手请帮忙:嵌套调用功能块FB41,18个PID共用3个DB块可行吗?
我的工程中要控制多个PID回路,为简化程序,方法如下:
1.自建一个FC80编了一个串级比例PID程序,即在其内调了三次西门子的PID块FB41(已新建3个DB块,给这3个PID块提供数据)。
2.在OB35中六次调用FC80。即想实现18个PID回路的控制,请问这样嵌套调用功能块FB41,18个PID通过梯形图依次扫描,共用那3个DB块,可行吗?不会数据冲突而PID输出混乱吧?
另外我拟采用的CPU412最多能用多少个PID回路吗?