更换电池,以后哥们们也注意啦.现在的NCU是710.1 720.1 730.1
不一样啦.要求我们也要高啦,现在的电池盒在NCU的下面,电池和FAN在一起.而且更换的话必要在60秒以内完,否则后果自负,所以我们要换的时候,提前做一个NC PLC DRIVE 备份,然后得做CF卡的备份,CF卡的意思就是NC卡,不过现在的CF是512M的,做的时候也很麻烦,用一个SIEMENS USB STICK启动NCU,然后用WINSCP联网备份再卡中,然后再取下USB读取备份,另外USB STICK是SIEMENS专用的,好像是有两个区一个是FAT32 一个是LINUX.备的时候还要掌握得指令
如备份所有的CF文件到哪个路径
SC BACKUP -FULL \DATA\CFCARD
SC BACKUP -USER \DATA\CFCARD1
这两个就不一样

USB Stick order no: 6ES7648-0DC30-0AA0; USB2.0 J.K 1GB


每个SIEMENS的部件都要联网的,而且都要分配一个IP地址 NCU LINK的IP地址可以直接从界面上查到.
并且每一个SIEMENS的部件都有一个LICENSE,如果以后做得完美了.没有LICENSE可能这个部件就无法使用啦.现在可以继续的.
有一个专门的菜单LICENSE MANAGEMENT是可以查看并设定的.
今天太晚啦.改天再把详细的每个步骤在网上与大家分享.如GHOST, 联网,CF备份等