回复:一个dp从站的BF灯一直闪,其余4个DP从站的BF等一直亮着

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-12 15:26:18

0楼

按照你的说法来判断,应该是信号干扰问题,动力设备一运行就出现这种情况是不?
如果是这种问题的话,建议如下处理:
1。将动力电缆与信号,通讯电缆严格的分开,这样会避免信号的干扰;可以采取通讯电缆单独穿管,或者再原有的桥架内加入隔板,将动力电缆与通讯电缆分开,并将隔板接地;
2。接地线一定要接 ,同时将通讯电缆的屏蔽层也接地;
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。