通讯问题

已锁定

笨笨笨笨

  • 帖子

    1005
  • 精华

    2
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-03-16

黄金 黄金 如何晋级?

通讯问题

613

1

2007-09-12 15:53:46

两台工控机(WinCC),其中一台与S7-300通过Profibud-DP通讯。两台工控机通过以太网通讯,要两台工控机同时实现对PLC的实时监控。怎么实现,请教各位大虾具体怎么实现
通讯问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32563条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。