摘自有关资料:
什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
2.使用模拟量输入滤波器。
3.将未用通道的短接。
见置顶贴,下载《西门子 S7-200 · LOGO! · SITOP 参考Beta Version 0.90》,其中有介绍。