回复:6se7035-1ek60在风机上使用时,可否用在280KW的风机电机上

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-09-13 17:10:59

0楼

KDRJL老师对这个问题已做出了回答:必须使变频器的额定电流在所要求的负载工作点,在满转矩时,最少是等于电机额定电流。
简而言之,在电机变频器的额定电流要大于电机的额定电流。
我想之所以MM440有的变频器可以在VT时输出比CT更大的功率和电流,并不是MM440比6SE70有更高明之处,恰恰相反,关键在于MM440系列没有像6SE70系列那样灵活的I2T监控功能。MM440的I2T是死的,6SE70的I2T是活的,是可定义的。因而,为了保护电机别过热,MM440就设了一个VT/CT切换的功能参数P205。
其实,如果电机有本身的热检测,完全可以让带CT负载MM440工作在VT模式,只是此时的MM440过载能力大幅下降而已。