发布于 2007-09-14 08:36:03
0楼
其实4..20mA电流输出,正常情况下我们应该接一个小于500欧姆电阻,这是相对于10V供电电源的,如果电阻阻值高于500欧姆,输出电路就可能不能正常驱动,即没办法输出20mA电流,但在我们工控上用24V电源的居多,好多驱动电路的供电电源就是24V的,因此系统在接入1.2K电阻时也能够驱动。根据我的经验,如果输出端的电阻小于5K,一般不会损坏输出接口,当然不用模块之间的电位差除外.当然5K电阻4-20mA接口是不能正常驱动的.
关于驱动输出,4..20mA一般情况下是光耦或三极管+光耦反馈电路驱动,因此如果在输出端出现过主的电压,就会造成这个三极管或光电隔离器件损坏,因此如果你在输出端连接的导线,导线又比较长,绝对不能让其开路,开路时导线上感应的电压极易使驱动电路损坏。