因为客户不想使用整流单元,我在设计一个多机传动系统中,并没有采用直流电压母线上挂逆变装置。而是把每台书本型变频器接到直流电压母线上。
2台30KW,7台5.5KW变频器如下组成系统
1,每台变频器通过各自的熔断器、进线电抗接到三相电网上。
2,进线电源通过一台公共的接触器接通和分断。
3,所有变频器一起接到电网上。变频器的故障信号连接到主接
触器的分断回路中。
4,变频器通过熔断器接到直流电压母线上的C/L+和D/L-的端子上。
5,直流母线连接了一台制动单元。
最近因为其他问题咨询西门子,说到这样的系统时,工程师说现在不这样做的。因为我是按照2000版本的设计指南作的,西门子工程师说而以后版本的手册都没提这样的设计方法了,她也不是很清楚。想请教一下,是否有人这么做过,为什么西门子现在不推荐这么做了。
是因为容易损坏吗,是否在每个变频器的母线出口加一个二极管防止能量倒灌会好些?