quote:以下是引用李平在2007-09-14 08:36:03的发言:
关于MM440的模拟量输出还有一个问题就是精度太差,做仪表显示还成,如果做精确控制,可能会使你的控制失败。你可以用以下实验测试,多找几个MM440变频,用第一个的速度输出去驱动第二个,第二个驱动输出驱动第三个...然后第一个变频器运行到10Hz,你会发现,驱动信号渐渐变小,最后边的变频器可能会不转。但这种情况在西门子的直流调速器上不会出现.
精度不好?12-14位的转换精度还不够?不敢苟同。
出厂默认设置的误差大倒是事实。为什么?因为每一个模拟量输入输出口都留有校正的参数。用户自己根据需要去校正。
因此,所谓的“用第一个的速度输出去驱动第二个,第二个驱动输出驱动第三个...然后第一个变频器运行到10Hz,你会发现,驱动信号渐渐变小,最后边的变频器可能会不转。”-----那是没有经过校正增益!
这些廉价的、量大的变频器,不可能出厂时把五个模拟口一一校正。