这个值可以修改,但是建议不修改。除非极特殊情况。
这个是在输出前,测量值被乘以这个系数(影响所有输出、累积流量和显示)
举个例子,但发生的概率极低。
现在实际流量是3000m3/h(或根据经验估算),而仪表此时显示是2000m3/h,当实际流量是1500m3/h时(或根据经验估算),仪表显示1000m3/h,此时可将此参数设置成1.5,那么显示值就与实际值一样了。累计量也按照实际的累积。
万一修改了此参数,等工艺条件改变了,固定偏差消除了,或此表又用于其他工况测量,而其他人员又不知道此参数被修改,就会误认为此表测量不准。