0楼

IM153有一种故障现象是将PROFIBUS的A,B两线的电压差直接拉得很低,超出了RS485规定的压查大于1.5V的规定,系统认为通讯线上的数据不稳定,此PROFIBUS网段上的所有设备均不能正常通讯.
当然,这只是一种比较恶劣的故障现象,是硬件造成的.
楼上各位大侠所说也对,但那只是PROFIBUS的软件规范.一旦硬件坏了,软件再好也没有用吧?