电机:电枢:240V,11.6A,励磁:1.03/0.31A,转速:850/2550RPM。在调试过程中:电流和速度环均优化成功,只有弱磁优化时报F050故障(弱磁优化时,在 9 - 6 时就不能继续前进了).反复做,脱离减速机均不成功。不知什么原因。请高手赐教!磁场优化时,我是这样设参数的:P100=11.6,P101=240,P102=1.03,P103=0.31,P104=850,P105,107=11.6,P106=2550,P108=2550,P081=1,P082=1,P143=2550 如果用手工设置,应该如何绘制和设置磁通曲线?