发布于 2007-09-16 12:33:01
0楼
我之所以说是“自己设计柜子有要求。要考虑防尘、湿度、散热、减振。”理由如下:
MM4xx系列的变频器,其防护等级是IP21的。和“裸机”差不多。最主要的是其结构的设计理念和日本、美国变频器厂家不一样,它的散热通风道不是独立的(尤其是小功率变频器规格ABCD)。如果机柜设计得不好,不可避免在变频器内部积聚灰尘,如果天气潮湿(甚至用水清洁工厂场地之后)都可能造成控制线路、电源线路等等出现问题。这就是使用一年以上出现炸机的主要原因。
为什么有些人说日本的变频器耐用。其原因就是采用独立的散热通风道和全封闭措施。使用三、五年后风道内聚满了灰尘,打开控制端盖,里面和新的一样。
因此安装MM4xx的机柜一定要全封闭,装有独立的散热风机,要计算冷却风量,要根据安装场地条件,设计除尘、除湿的进风口。
如果使用一年后,打开机柜,变频器没有灰尘,那就五年后见了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?