回复:314的程序,在315里下载,再放到314的CPU里,能用吗??

满满

  • 帖子

    66
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2007-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-16 16:57:00

0楼

“我现在程序和组态都是把卡放在315里下载的,然后把卡直接拿出来放到314里用,314运行时出现SF报警.希望以后西门子回答客户这个问题时,不要说可以. ”
你组态的时候组态的是315的CPU还是314的CPU啊?
如果你要组态315的CPU你下载后把卡插进314里面肯定有问题,
如果你组态的314的CPU,估计你是下不进去卡里面的////更不用谈把程序和组态下载到卡里 然后在314里面运行