回复:6se7035-1ek60在风机上使用时,可否用在280KW的风机电机上

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-09-16 23:05:12

0楼

哦?不是说了吗?风机负载,一般在额定转速以前是不可能过载的,所以,只要是电机的额定电流,小于或这等于变频器的额定电流就ok了。如果电机电流=500A,变频器的电流=510A,就可以了。为什么还要选大?即便是风机长期连续工作于额定转速的额定功率下,也没有问题呀。况且,调风速以后,电流就下降了呢。