回复:6SE70变频器出现F008 F0011

天枰

  • 帖子

    315
  • 精华

    10
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2007-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-17 08:29:12

0楼

对于第一个问题,如果你使用发电机拖动,你应该仔细检查你的电源容量是否足够,使用变频时虽然功率因数很高.但在输入侧还是存在较大的谐波电流,因此发电机不能输出全部功率;如果你使用市电,检查你的装置离电源是不是太远,进线电缆是不是偏小,使用的输入电抗器是否电感值过大,你可以试着延长启动时间,如果故障情况变好,就说明你的电源容量不够或是以上所说的第二种情况,还有就是进线侧电缆连接有没有连接不可靠的情况.
对于第二个问题你应该检查负载容时是否匹配,注意不但功率要满足要求,电流也要在范围内,还有如果你拖动的的风机之类的负载,你还应该检查你的风路有没有堵塞,拖动功率是否足够,一般来说70的变频器只要能够运转就不会在运行到一定的频率后才出现问题