回复:i/o 分配问题

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-17 09:56:56

0楼

首先I/O点的分布需要集成商和设计院配合完成。首先需要明确:I/O的设计以及现场电缆的分配工作由谁来完成!一般来讲,这些工作是由设计院来完成,但也有I/O的分配工作由系统集成商根据自己的系统特点进行分配后,将信息反馈给设计院,再由设计院来设计现场电缆部分。下面回答你的问题:
1。DI,DO,AI,AO的分配如何并不会影响扫描周期和控制;如果你采用的是每个ET200M扩展机架配置一个PS的话,这里需要注意的就是电流容量的问题;如果采用的是SITOP或者其他品牌的整流单元的话,那这种考虑就不需要了,只需要考虑到这个系统的容量分配就可以了。
2。个人认为I/O的分配还是最好以工艺系统-〉设备为依据比较好,这个在后续的调试当中也会比较方便的查找和调试。因为毕竟调试的时候还是要以工艺系统为单位的。
3。一个工艺系统最好分配在一个CPU当中,这样省区了CPU之间的通讯问题;然而一个项目当中避免不了不同工艺系统之间的数据交换,那同样要存在不同CPU之间的通讯;这个PCS7当然提供了相应的功能,可以通过SEND,RECEIVE功能块来实现不同CPU之间的通讯。

另外,我还有个建议,在分配I/O的时候,会有类似一个现场测点,配置N个监控信号,保证测点的稳定,安全和准确,这个时候最好将这N个信号分配到不同的模件上去,这样能够有效地保证信号,不至于因一个模件的损坏导致所有的信号丢失。