回复:SIWAREX M模块的SF灯偶尔亮,我该怎么办?

NAVY

  • 帖子

    130
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-17 17:13:37

0楼

如果可能,通过PLC程序读取M模块DR51的错误信息,并记录下来或者在模块故障时通过siwatoolM软件查看故障信息,用来判断错误原因,手册中有错误描述。如果发生内部错误:A/D转换错误或外部错误:超范围错误。那么最大可能就是电磁干扰造成的,而且在启动变频器时故障,所以这个可能性最大。
先从干扰找原因吧。称重传感器的信号线最好直接接到M模块的端子上,屏蔽一定要接好,注意保护地与工作地不要混接!传感器电缆走线远离380动力线。