回复:用定时中断准确吗?

稻田守望者

  • 帖子

    1415
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-09-17 18:58:12

0楼

“处部复位”是什么复位,不知到搂主为什么要采用定时中断而不采用计数器到达某一数值时产生的中断(不好意思,忘了这一中断的名称)
只会用S7-200PLC!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33266条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。