关键看你如何使用高速计数器。如果需要纪录单位时间的脉冲数,使用定时中断不失为一个上佳选择,而且结果也精确。只要其它中断程序不过与累赘,尽管定时中断的级别很低,但中断响应还是很及时地,只有脉冲速度非常高时可能会有几个脉冲计数的误差。