quote:以下是引用yu_cl在2007-09-17 16:11:03的发言:
斑竹,help!
呵呵,帮助什么?就是因为这种连接方式容易损坏变频器!它并不是在每个变频器的母线出口加一个二极管防止能量倒灌就能解决的。
从一开始我看到这种应用,就提出过质疑,好像有人还反驳过,因为我不用,所以不太在意。
分析:若干个变频器的整流单元,其二极管的压降等参数不可能完全一致,如果将他们的输出(也就是直流母线)并联,试想,参差不齐的整流电压不就形成了所谓的“电源”短路吗?打个比方,为什么干电池都是串联应用,而不并联应用呢?就是两个干电池的电压不可能完全一样,如果强行并联会造成电压差的短路,而影响其中一个电池的寿命。
结论:像这种多变频器共用直流母线的应用,应该采用一个大的整流单元做公共直流母线,若干小的变频器只做逆变器使用,整流的交流输入端悬空,或者干脆就采用逆变器即可,共用一个制动单元,然后那些小变频器和逆变器的直流母线串快熔就行了。