发布于 2007-09-18 11:10:22
0楼
to 稻田守望者:外部复位就是指使用高速计数器的外部复位输入端子如HSCO的I0.2来复位。因为是采集转速,此值不一定是恒量所以不能用计到某数后进行中断。
to鼠老爹 :如果可以使用定时器来中断的话,是不是只要在定时器到时后的中断程序中将高速计数器的当前值清0就可以了,然后返回主程序进行下一次定时器到时中断再复位如此循环?那如果不采用中断直接使用定时器计时到达后触发一上升沿将高速计数器的当前值存储器SMD38(HSCO的)清0来实现高速计数器的复位可以吗???
谢谢了。