气开式的角执行机构,复位为弹簧复位。首先检查下定位器的输出限流调节器,减小或取消限流,如果还是慢增大气源压力。
如果定位器在某一调节位置波动,能定时的听到补气的声音,通常是漏气造成的,可以判断下。不过通常不会漏气到开的很慢的程度!