公式中的 T[C]=(温度数字量-0C偏置量)/1C数字量
---- 温度数字量=存储在AIWx(x=0,2,4)中的值。
---- 0C偏置量=在0C测量出的数字量,该值为4000
---- 1C数字量=温度每升高1C的数字量,
"1C数字量=温度每升高1C的数字量"这个值是不是要依你的传感器而定!