回复:编了一程序,在设计急停电路时,我能否把急停电路设计为复位(R)所有输出

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-09-19 12:32:53

0楼

可以!要紧之处,甚至可以用STOP指令停下程序。我在某个系统中就用了急停按钮的两个触点,分别控制PLC和变频器:在急停的情况下,关闭PLC的全部输出(但不停程序),另一路用于切断变频器的电源,避免更大的损失。