quote:以下是引用静思悠悠在2007-09-20 08:46:09的发言:
继续请教,比如端子设置X101:9对应的基本设置,P554.1=1010(PMU),P554.2=1001端子设置,我们用的也是这个端子,是只要端子上接一个按扭,通的时候就起做用了吗?它分基本设置和后备设置?
嘻嘻嘻,看来你没看懂说明书。西门子的变频器、直流传动装置,他们都有一个共同的功能,就是“手动-自动”转换,交流的装置是P590这个参数起作用,等于0,手动,就是0.1的参数组起作用,等于1,自动,就是0.2的参数组起作用。
你如果想用端子控制,那就要将最后一个端子置高电平(也是装置默认的设置参数P590=1),你如果想用PMU(简易操作面板)控制,就将最后一个端子置悬空状态(P590=0)。
这种应用是很方便的,在优化装置(识别直流母线)的时候,需要启动装置,此时的操作控制可以使用PMU起-停按键(将P590=0),识别工作结束以后,将P590=1就可以转到端子控制。
OK?