quote:[b]以下是引用挥着翅膀的女孩在2007-09-18 15:19:48姆⒀裕篬/b]
大名丁丁,有没有在电力行业.用于煤仓的案例呢?可不可以详解一下?因为目前我去过的电厂,煤仓用雷达比较多,西门子别的物位计是否也用得较多呢?都用在除了煤仓之外的哪些地方?问得好像有点多:),不知是否可以解答


电力行业方面:煤仓当然是物位计用量较大工况。但是实际上大多数煤仓(尤其是原煤仓)都是可以采用超声波物位计来测量的。但也的确有这个趋势,大家开始都改用固体型雷达。主要原因主要是
1、超声波物位计市场价格透明,零售价较低,利润不高,大多数经销商趋利行为的表现,积极性不高 -- 个人不是很赞成这种做法,只有主动维护用户利益的人,采用最大限度的赢得用户的心;
2、很多公司(包括进口品牌,尤其是一些澳大利亚的厂商,几乎没有回头客)的推荐的超声波物位计的确不好用。最后经过一番忽悠后,得出的结果是超声波物位计不能用,只能用雷达。-- 大多数中国用户是善良的,而且缺乏经验,容易轻信。呜呼!
3、有些物位计供应商的超声波物位计性价比不高,没有竞争力。所以...唉!忽海无涯...

实际上,电厂的应用而言,应该是以超声波物位计为主,物位开关主要用电容式(射频导纳),也有选择经济的机械式开关。当然在一些粉煤仓、石灰石粉仓(脱硫工艺),飞灰仓等工况,只能用固体型雷达,超声波无法使用。