quote:以下是引用洞庭小虾在2007-09-14 11:33:04的发言:
如果你只是要求接触到泡沫就给信号的话,用CLS300可以满足你的要求。


第一、要看使用的目的是为了测泡沫,也就是说泡沫达到某个液位报警;还是检测真实液位的报警点;
第二、什么样的泡沫?干泡沫、湿泡沫还是中性的泡沫。当然对于大多数介质来说,界定它都比较难。一般直接用表试试看了。
如果泡沫的平均介电常数非常高,接近于水,也就是非常湿的泡沫,要像测泡沫的高度时容易的,但是要测泡沫和液体的界面就有难度(需要小心调整灵敏度);
如果泡沫的平均介电常数很低,接近于空气,也就是很干的泡沫,那么测泡沫和液体的界面很容易,而测泡沫液位需要调节灵敏度。
而中性的泡沫,就要具体看。

其实最基本的原则是,是看所测两种介质的介电常数差是否足够。比如:空气/水,泡沫/液体,空气/泡沫。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn