发布于 2007-09-22 22:42:42
0楼
1.可以做DP通讯,使用IB/IW/PIB/PIW和QB/QW/PQB/PQW,SFC14/SFC15,只要有一方是S7-400可使用S7协议通讯
2.可以做DP通讯,集成DP主站使用SFC14/SFC15,CP342-5使用 FC1/FC2,如果是S7-400的DP主站接口,可使用S7协议通讯
3.只有在S7-400的DP主站接口才能和CP342-5的主站接口通讯,使用S7协议通讯
4.可以,走DP协议双方使用FC1/FC2,如果走FDL协议则是多主方式
5.DX是从站之间的直接数据交换,使用IB/IW/PIB/PIW和QB/QW/PQB/PQW,SFC14/SFC15
6.CP342-5支持PROFIBUS,而CP343-1支持IE,两者不可互换.
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download